kann ich bestätigen. Ich habe hier in einem Raum einen Heizkörper und 3 Fenster miteinander kombiniert und funktioniert (wenn es denn funktioniert - siehe anderen Thread) so, wie man es erwarten würde - irgendein Fenster auf, dann Heizung aus..Hallo SLauer, Ja, man kann mehrere Fenstersensoren zur Temperaturabsenkung in ei...
Beiträge von dbolte
-
-
Gibt es dazu schon neue Erkenntnisse? Gibt es tatsächlich eine Änderung des Regelverhaltens nach Neueinbindung? In einem anderen Thread habe ich ebenfalls von Temperaturschwankungen von 3(!) Grad berichtet.Ich wollte hier ein kurzes Feedback zu Thomas seinem Thread geben: Zur Erinneru...
Temperatur Schwankungen -
Ich muss meine Aussage oben leider ins Negative korrigieren. Details dazu in dem anderen Thread :Interessantes Szenario, was da beschrieben ist. Ich oute mich hier mal als Newbe...
Unzuverlässig: Tür- und Fenstersensor schalten nicht zuverlässig die Thermostate HKT ein oder aus -
Hierzu noch ein Update :Zu den von User "Hand" beschriebenen Problemen mit Temperaturabsenkung durch TFS...
Heute wieder der gleiche Fall: HKT bekommt nicht mit, dass TFS offen. TFS blinkt 3 mal bei jedem Vorgang. Diesmal war übrigens ein anderer Raum betroffen, in dem sogar 3 TFS und 1 HKT verbaut sind.
Wir oft ich auch die Fenster bediene, keine Reaktion des HKT!
Dann habe ich nur 2 mal kurz die Taste am HKT betätigt (Umschaltung von Automatik auf Manuell und wieder auf Automatik) und siehe da, der HKT reagiert unmittelbar KORREKT auf jede erdenkliche Fensterstellung!!
Ich kann daher nur 100% bestätigen, was User "Hand" in seinen Beiträgen hinsichtlich scheinbar eingeschlafenen HKT beschrieben hat.
Wenn es dazu auch bereits ein Ticket bei innogy gibt, würde mich der Verlauf und der aktuelle Stand brennend interessieren! Kann das hier bitte jemand teilen? -
Jawohl. Alles auf dem neuesten Stand.Laufen die aktuellen Softwareversion auf Zentrale (Version 1.913 – 2.0.581.0) un...
-
Laufen die aktuellen Softwareversion auf Zentrale (Version 1.913 – 2.0.581.0) und HKT (Version 2.1)?
(Oje, oje, wollt eigentlich einen Kommentar (Antwort kommentieren) erstellen und keine Antwort, sorry ... )
-
Ja, das ist der Temperaturverlauf des HKT direkt an der Heizung. In einer Niesche steht er nicht. Der Heizkörper ist allerdings groß und hat eine gute Wärmeleistung. Dazu kommt eine Vorlauftemperatur von ca. 55 Grad. Das heizt dann erst mal bei dem digitalen 0% - 100% - 0‰ - 100%... Verhalten.Ich würde die Diskussion hier gerne wieder eröffnen. Bei mir habe ich auch hohe ...
Gibt es nicht eine Möglichkeit, den max. Durchfluss zu begrenzen? Irgendwo habe ich mal gelesen, man könne ein flache Münze vor der Montage unter den Stift unterlegen. Das würde ja den max. Durchfluss mechanisch begrenzen... -
Ich würde die Diskussion hier gerne wieder eröffnen. Bei mir habe ich auch hohe Termperaturschwankungen von ca. 3 Grad über der Solltemperatur (hier 21 Grad). Siehe anhängendes Bild.

Kann man das irgendwie beeinflussen, dass der Thermostat früher "zu" macht oder besser gleichmäßiger regelt ?
-
Zu den von User "Hand" beschriebenen Problemen mit Temperaturabsenkung durch TFS und HKT kann ich berichten, dass ich heute auch den Fall hatte, dass nach Öffnen des TFS nach einigen Sekunden nur ein 3x Blinken erschien und der HKT das nicht mitbekommen hat. Erst nach 3 x Schließen und wieder Öffnen des TFS gab es ein 1x Blinken und der HKT reagierte wie erwartet.
-
Also 10 Heizkörper per Hand zu steuern wenn nebenbei die Wochentags-Automatik dazwischenfunkt ist auch nicht das Wahre =:-{
Für mich habe ich das vorübergehend so gelöst, dass ich die 5 Heizprogramme die ich für mich angelegt habe nochmal zusätzlich mit dem einfachen Mo-So Szenario angelegt habe. Somit habe ich nun ein Heizprogramm "Normal" und eines für "Ferien".
Je nach Situation (Normalbetrieb bzw. Ferienprogramm) aktiviere bzw. deaktiviere ich das entsprechende Szenario.
Vorteil ist, dass sich dies komplett mit den ootb Szenarien abbilden lässt. Wenn ich mal irgendwann Lust haben sollte, begebe ich mich nochmal an die händische Implementierung mittels eigenem Szenario, wo dann auch eine Zustandsvariable eingebaut ist.
Für die Weihnachtsferien zu Hause ist jetzt jedenfalls eine Lösung vorhanden...
-
Ich wollte hier ein kurzes Feedback zu Thomas seinem Thread geben:
Zur Erinnerung: ich habe alle Szenarien, alle Geräte gelöscht und auf Werkseinstellungen gesetzt. Anschließend hatte ich alle Geräte neu eingebunden und die vordefinierten Szenarien (Heizungssteuerung per Zeitprofil) den jeweiligen HKTs zugewiesen.
Die Regelgenauigkeit einiger HKTs hat sich merklich verbessert. Hier habe ich Abweichungen von +/- 0,2°C. SUPER!
An der Temperaturabweichung des WRT gab es keine Verbesserung, der Raum ist dadurch zu kalt. Das Wohnzimmer ist mit zwei gruppierten HKTs noch immer zu kalt. Hier wird offensichtlich der Durchschnitt beider HKTs als Isttemperatur genommen. Besser wäre hier über eine Minimalwertbildung zu gehen. Auch dieser Raum ist zu kalt. Nach wie vor besteht das Problem, dass morgens die 21,5°C erreicht werden aber nachmittags / abends die 22°C nicht. Letzte Nacht lag die Isttemperatur eines Raumes bei 18°C bei einem Soll von 19°C. Also auch zu kalt.
Heute Nachmittag sind in der GUI unter Klima und Geräte alle gruppierten Geräte verschwunden gewesen. Unter Auswertungen waren diese Geräte jedoch ersichtlich auch wenn unter dem WRT wieder "noch keine Daten vorhanden" stand. Cache + Webseiten Daten löschen sowie restart der SHC hat Abhilfe gebracht. ( Thomas Logdatei ist raus).
Wie eben gesehen hatten heute morgen zwischen 10-11 Uhr und heute Nachmittag 17-18 Uhr alle Geräte einen Temeratureinbruch von 1°C registriert. Mir ist dies unerklärlich weil zwischen 10 - 11 Uhr WW Betrieb der Therme gesperrt ist. Zwischen 17 und 21 Uhr ist WW Betrieb wieder frei gegeben. Normalerweise dauert die WW Bereitung aber max. 10min. In diesen 10min sackt die Wohnraumtemp. aber nicht um 1°C ab.
Zur Thematik Temp.absenkung bei geöffnetem Fenster: Ich nutze keine TFS. Die HKTs und WRTs senken auch so die Temp ab und fahren das Ventil zu sobald ein Temp.sturz erkannt wird. Leider fahren die HKTs nach genau 30min wieder auf. Anscheind ist hier in der SH SW eine Zeitkonstante hinterlegt welche durch den User nicht beeinflusst werden kann. Das Fenster war aber noch offen und das HKT hing noch im kalten Luftstrom. Dieses HKT erfasste 12°C, das zugehörige WRT 20°C. Als minimal Temp. sind 6°C hinterlegt. Verständlich wäre hier das Ventil wieder zu öffnen wenn die Temp <6°C durch eines der beiden Geräte erfasst wurden wäre.
Thomas wäre hier eine Korrelation zwischen dieser Zeitkonstante und den TFS möglich?
Gruß Lars
-
... es gibt noch einen Haken wenn dies über "Temperaturänderung" getriggert wird: eine manuelle Temperaturänderung am HKT greift dann gar nicht mehr, da dies von den Feiertags-Rules sofort wieder überdübelt wird.Nachbesserung
: Ab 5 Uhr für jeden "Temperaturzeitraum" eine Rule wie in me...
Alles irgendwie suboptimal ... :-/ -
Hmmm, geht in die richtige Richtung, ist aber noch nicht das "gelbe vom Ei" ... :-/
Konkretes Beispiel:- Mo-Fr: Grund=18°, 5h-6h=22°, 15h-23h=19°
- Sa-So: Grund=18°, 8h-9h=22°, 9h-24h=19°
Wenn ich also an Feiertagen, die auf einen Wochentag fallen übersteuern wollte, müsste ja folgendes aufgesetzt werden:
- Zeit=5h & Mo-Fr & Feiertag=Ja, => 18°
- Zeit=8h & Mo-Fr & Feiertag=Ja, => 22°
- Zeit=9h & Mo-Fr & Feiertag=Ja, => 19°
- Zeit=23h & Mo-Fr & Feiertag=Ja, => 19°
- Zeit=24h & Mo-Fr & Feiertag=Ja, => 18°
Nicht gerade komfortabel und sicher fehleranfällig, wenn sich die Szenarien immer gegenseitig zu gleichen Zeiten behaken.
Mal 'ne andere Idee: lässt sich nicht ein bereits vorhandenes ootb-Heiz-Szenarion in ein selbstdefiniertes umwandeln? Dann könnte man das doppelt eintragen und eines davon mit Feiertag=Ja und das andere mit Feiertag=Nein ergänzen. Dann wären die Szenarien zumindest disjunkt.
P.S.: könnte bitte jemand mal eins der beiden obigen ootb-Heizszenarien "übersetzen" in ein händisch modelliertes Szenario? Wie ist die Logik im System eingerichtet? -
mal ne kurze Frage: was bedeutet es eigentlich, wenn der TFS 3 x blinkt ?Bei mir hat der Workaround zu keiner Besserung geführt Habe aus System alle sel...
-
Bei mir hat der Workaround zu keiner Besserung geführt
Habe aus System alle selbst definierten Zustände
alle Szenarien
alle TFS
alle HKT
entfernt
danach alle Batterien aus allen TFS und HKT
Die Zentrale wurde rebootet
Im Anschluss daran wurden einzeln je Raum alle TFS und HKT wieder in Betrieb genommen, dabei auf Werkeinstellungen zurückgesetzt und Teil um Teil über die App den Räumen im System hinzugefügt.
Nachdem alle Geräte hinzugefügt waren wurden je Raum die ootb-Temperatursenkungsszenarien definiert und die Funktion überprüft. Alle Temperatursenkungsszenarien aller Räume haben funktioniert.
Zweite Überprüfung: Fünf Minuten danach, haben ebenfalls in alle fünf Räumen die HKT auf das Öffnen der TFS angesprochen.
Ein halbe Stunde nach der zweiten Überprüfung, die dritte: Bedauerlicherweise haben bei dieser drei von fünf TFS-HKT Kombis bei Öffnen der TFS die Temperaturabsenkungsszenarien nicht initiiert. Die TFS blinkten 3x.
Dennoch hoffe ich, dass der Workaround dem einen oder anderen Besserung beschert, in meinem Fall hat der Workaround leider nix gebracht.
(dabei war ich so voller Zuversicht ...)
LG
-
... im zweiten Link steht "... ab in die Spülmaschine". KRASS!Hallo tommcomm, das ist wohl ein immer mal wieder auftretendes Problem. Wurde u...
-
Interessantes Szenario, was da beschrieben ist. Ich oute mich hier mal als Newbe / Späteinsteiger, da ich mein System erst Anfang Dezember (2016) neu installiert habe (gegen die "Tipps" in diversen Foren, besser "andere" Smart-Home Produkte zu kaufen.) Jedenfalls kann ich für mich behaupten, dass alle Heizungssteuerungen kombiniert mit TFS-Absenkung vom ersten Tag an sauber funktioniert haben. Vielleicht gibt es ja tatsächlich den von Thomas beschriebenen Zusammenhang ?!
-
Es kommen ja nun einige Feiertage auf uns zu und Ferien hat der eine oder andere sicher auch, die er dann auch einfach nur zu Hause verbringt. Szenarien, im Urlaub die Temperatur herunterzuregeln auf ein Minimum haben wir ja schon ootb gesehen. Für "Urlaub zuhause" wäre es aber hilfreich, wenn man die zeitbasierte Heizungssteuerung idealerweise über eine Zustandsvariable "Ferien zu Hause" so beeinflussen könnte, dass vorübergehend immer das Wochenend-Programm auch für Wochentage verwendet wird. Hat jemand eine Idee, wie man das umsetzen könnte ?
-
Ich habe einen Zwischenstecker für draußen und der erscheint dann auch im Bereich "Draußen". Meine anderen Zwischenstecker bekomme "Draußen" ich dort auch nicht angezeigt. Aber andersherum kann ich den Draußenstecker z.B. unter Beleuchtung anwählen.
-
Hallo 03chris, danke für Deine ausführliche Darstellung und Deine Gedanken dazu !! Ich merke schon, dass das dass etwas komplex wird und man dann genau aufpassen muss, dass die Szenarien dann auch zueinander passen. Da ich mehrere unterschiedliche Zieltemperaturen in meinen Heizprofilen habe, wird mir das zu unübersichtlich. Im Nachgang betrachtet ist es ja auch so, dass die Zeitprofile die manuellen Zieltemperaturänderungen spätestens zum nächsten Schaltpunkt wieder übersteuern. Einzig das Umschalten von Automatik auf Manuell bekommt man nur mit, wenn man jeden Thermostat per "Turnschuhmanagement" kontrolliert. Ist schon blöd und vielleicht mal ein Feature-Request wert, den Wert wenigstens als in Szenarien abfragen zu können ?!