Kann man mit dem Raumthermostat auch E-Heizungen über den Zwischenstecker steuern?

  • Zur hilfreichsten Antwort springen
    • Hilfreichste Antwort

    Wenn Du ein Szenario anlegst wäre es möglich. Allerdings wäre dies dann ehr eine grobe Regelung unter der Beachtung einer Schalthysterese.

    Also als Beispiel für Raum X mit 22°C

    Regel 1: WENN ZIELTEMPERATUR Raum X GLEICH ZIELTEMPERATUR 22°C & RAUMTEMP Raum X UNTERHALB ZIELTEMP.

    DANN

    ZWISCHENSTECKER AN

    Regel 2: WENN ZIELTEMPERATUR Raum X GLEICH ZIELTEMPERATUR 22°C & RAUMTEMP Raum X OBERHALB ZIELTEMP.

    DANN

    ZWISCHENSTECKER AUS

    Das ganze ist jetzt nur ein einfaches Beispiel. Vielleicht hat hier noch ein anderes Community Mitglied eine Idee wie man das Szeanrio erstellt mit der Option, dass die Zieltemp am WRT geändert werden kann. Leider habe ich unter UI 2 keine Möglichkeit gefunden hier eine vernünftige Hytserese zu erstellen. Unter UI 1 war dies einfacher.

  • ich würde es so Programmieren:

    wenn Zeitpunkt erreicht xx:xx Uhr

    oder Raumtemperatur unterschreitet 21,5°

    und Raumtemperatur unterhalb 22°

    und Zeitraum xx:xx bis yy:yy Uhr

    Dann Zwischenstecker einschalten

    rule 2

    Wenn Raumtemperatur überschreitet 22,5°

    dann Zwischenstecker ausschalten.

  • Hier auch noch ein Vorschlag von mir:

    • Erstelle ein ootb-Szenario "Raumtemperatur per Zeitsteuerung" für die Vorgabe der Zieltemperatur
    • Erstelle ein Schaltszenario für den Zwischenstecker mit folgenden zwei Regeln

    Achtung: max. Schaltleistung der Zwischenstecker beachten!

  • Hier auch noch ein Vorschlag von mir: Erstelle ein ootb-Szenario "Raumtemperat...

    Würde in dem Fall nun das Schaltverhalten des Steckers sich entsprechend der eingestellten Temperatur ändern? Also wenn ich das WRT auf Bsp. 22°C drehe schaltet der Zwischenstecker dann bei 22,x°C aus und bei 21,x°C ein? Drehe ich das WRT nun auf Bsp. 19°C schaltet der bei 19,x°C aus und bei 18,X°C ein?

    Wo und wie ist "oberhalb" und "unterhalb" definiert? Das ganze ist mir zu schwammig im SH. Blöd gesagt schaltet der Zwischen stecker im 0,2°C bereich ständig an & aus. Ziel ist 22°C und der Zwischenstecker schaltet bei 22,1°C aus und bei 21,9°C an. Unter GUI1 konnte man wenigstens noch eine vernünftige Hysterese hinterlegen. Dies scheint unter GUI2 nicht mehr zu gehen. Hier fehlt ganz klar eine genau einstellbare Definition von Oberhalb und unterhalb. Das ganze ist irgendwie ein bisschen schwanger.