Kombinationsfehler – Drei unterschiedliche Fehlerbilder an einem HKT an einem Tag
Zwei der Fehler habe ich dem Support bereits gemeldet (inkl. Zusammenfassung und englischer Übersetzung für die innogy Software-Entwickler) und sind hier beschrieben unter:
- Unzuverlässig: Tür- und Fenstersensor schalten nicht zuverlässig die Thermostate HKT ein oder aus [13.12.2016]
- HKT reagiert nicht auf Zieltemperaturänderung [30.12.2016]
Der dritte Fehler: HKT ignoriert Szenario Heizungssteuerung
Raum SZ – Nordfenster, Nordbalkon, 2 Geräte (1x TFS, 1x HKT), 2 Szenarien (1x innogy ootb-Temperaturabsenkung, 1x innogy ootb-Heizungssteuerung)

- 6:20 Balkontüre wird geöffnet - Absenkung von Ausgangszieltemperatur 16° auf 6°
- 6:20 Balkontüre wird geschlossen - Auflösung der Absenkung Rückstellung auf Ausgangszieltemperatur 16°
- 7:32 Balkontüre wird geöffnet - Absenkung von Ausgangszieltemperatur 16° auf 6°
- 7:39 Balkontüre wird geschlossen - FEHLER-1: TFS Ereignis „Geschlossen“ an SHC und HKT. SHC logged das Ereignis, HKT ignoriert Ereignis und bleibt auf 6°
- 7:39 bis 19:00 FEHLER-2: HKT ignoriert irrtümlich gewählte Zieltemperatur von 6°C, und scheint die 16°C Grundtemperatur zu regeln, öffnet auch das Ventil obwohl IST Temperatur deutlich über Zieltemperatur
- 19:00 FEHLER-3: HKT ignoriert Heizungssteuerungsszenario, HKT hätte Zieltemperatur auf 20° stellen sollen, tut es aber nicht
- 19:32 Das Trauerspiel wird durch manuellen Eingriff beendet, Zieltemperatur wird um Grafik darstellen zu können auf 7°C gesetzt
- 19:45 Logfiles werden hochgeladen
- 19:54 smarthome.service@innogy.com wird um Behebung der Störung gebeten
- 20:10 Fehler wird hier in dieser Community dokumentiert