Hallo zusammen, ich habe das Smart Home installiert und mit Raumthermostaten der Fußbodenheizungszentrale verbunden. Einzig die Stellmotoren werden/können nicht richtig angesteuert werden. Die Ventile des Heizkreisverteilers sind Standard offen (ist wohl immer so laut Installateur) Auf Grund top Bewertungen habe Ich habe Stellmotoren von EAZY System VA80 verbaut. Diese Stellmotoren sind wie wohl fast alle Stromlos geschlossen. Der Kunststoffmontagering passt und die Motoren lassen sich einfach drauf klicken. Nur drücken diese den „PIN“ der Heizkreisverteilerventile nicht rein. Wenn die Motoren angesteuert werden, würden diese ja noch weiter raus fahren. Was ist mein Fehler wenn die Ventile Standard offen sind, Stellmotoren aber Stromlos zu? Danke!
Wie finde ich die richtigen Stellantriebe?
- Inaktiver Benutzer
- Erledigt
-
-
Der Zustand der V24 Stellantriebe am Heizkreisverteiler, ob NC oder NO, muss mit der Einstellung im Innogy Smarthome übereinstimmen. Bitte prüfen.
-
ja ist korrekt im SmartHome hinterlegt
-
Dann sollte es funktionieren. Die Stellantriebe sind auch 24 V? Leuchten/Blinken denn die LED's in der Steuerung (immer dann wenn Heizbedarf von den Raumthermostaten angefordert wurde?) .ja ist korrekt im SmartHome hinterlegt...
-
Danke! ich habe 230V Motoren gekauft.
-
Wenn keine 24 V Stellantriebe eingesetzt sind kann es nicht gehen.Danke! ich habe 230V Motoren gekauft....