Ich habe drei der Termostate, gekauft 2014, welche nun ganz schlecht regelbar sind. Der Wert springt beim manuellen Einstellen immer hin und her. Der Automatik Modus funktioniert einwandfrei. Ist dieses Problem dem Alter der Termostate geschuldet oder hat jemand eine Idee dies abzustellen. Vielen Dank für eure Hilfe. seehas10
Termostate für Heizkörper der ersten Generation manuell schlecht regelbar.
- seehas10
- Erledigt
-
- Zur hilfreichsten Antwort springen
-
Das Thema hatten wir schon oft. Schuld an der sprunghaften Anzeige sind Schmutzablagerungen an den Sensoren unter dem Stellrad. Meistens hilft schon heftiges drehen für einige Sekunden, in beide Richtungen, um den Regler wieder besser bedienbar zu machen.Ich habe drei der Termostate, gekauft 2014, welche nun ganz schlecht regelbar si...
-
Da sind die Schleifkontakte des Drehgebers oxidiert oder verstaubt. Wie Thomas schon schreibt, dreh mal ordentlich am Drehrad, dann sollte sich das Problem von selbst erledigen.
Du bist nicht allein
HKT 1. Gen. Display zeigt irre Werte -
Vielen Dank für Deine Hilfe. Ich habs gleich mal ausprobiert und siehe da sie gehen wieder. ???? Gruß seehas10