Hab eine Abwesendheitszenario das wenn Zustand Abwesend die Heizkörper alle auf 17 Grad runterfahren sollen. Von den 10 Heizkörperreglern fahren dann 7 Stück auf 17 Grad und 3 Stück immer auf 18 Grad. Wenn Zustand Anwesend dann Regeln die HKT wie eingestellt. Warum gehen die 3 Stück auf 18 und nicht auf 17 wie eingestellt...
Abwesendheitsszenarium mit einem tollen Phänomen ??
- AugeNRW
- Erledigt
-
-
Was ist denn wenn du die Zieltemperatur auf 18 stellst? Fahren dann alle auf 18 oder die 3 dann auf 19?
Szenario schonmal gelöscht und neu gemacht?
-
Moin, das auf 18 Grad mal einzustellen probier ich heute Abend... Das Szenario hab ich neu gemacht...
-
Warum lädst Du nicht einfach mal deine Logdateien hoch und verrätst mir Deine SHC-Seriennummer? (Michael.Sagner.extern@innogy.com)
-
Hallo, hab es per Email geschickt... Gruß AugustoWarum lädst Du nicht einfach mal deine Logdateien hoch und verrätst mir Deine SH...