Hier ein Beispiel für eine m. E. sehr nervöse Regelkurve eines Raumes, an dessen HKT 17 Grad eingestellt sind. Dennoch liegt die tatsächliche Raumtemperatur genau bei 17 Grad. Ich führe die steile Kurve auf die hohe Vorlauftemperatur zurück, die hier im Haus leider so vorgegeben ist.

Mein Fazit nach 5 Wochen
- KimRohwerten
- Erledigt
-
-
Vlt liege ich da ganz falsch. Aberle soweit ich weiß, laufen die HKT sogar autark, wenn sie erstmal konfiguriert sind. Also halte die Temperatur und reagieren auf den Fensterkontakt. Z. B. auch dann, wenn die SHC zeitweise ausfällt. Deshalb sehe ich den Einfluss, den die SmartHome Software habe könnte noch nicht ganz.Hallo Kim Diese Soll/Ist-Heizkurve kommt mir nicht ungewöhnlich vor. Zu dem Zei...
Aber ich werde mich mal umhören. ...
VG Yogi -
Es gibt Faktoren wo einige von uns keinen Einfluss drauf nehmen können. So zum Beispiel auf eine Vorlauftemperatur in einem Mehrfamilienhaus, einem Reihenhaus mit zentraler Wärmeversorgung etc.Hier ein Beispiel für eine m. E. sehr nervöse Regelkurve eines Raumes, an dessen...
Bei soetwas kommen natürlich solche Kurven /Überschwingungen zustande. Nur habe ich meine Heizungsanlage soweit herunter gerdückt das ich mit meinen kleinen Blech-Heizkörpern bei 12°C Aussentemperatur einen Vorlauf von gerade mal 32°C habe. Die Hütte wird damit warm, zu warm. Wie bereits erwähnt hatte ich diese Probleme unter der V1 nicht. Den Vorlauf kann und will ich nicht weiter herunter drücken weil ich sonst Probleme an den Heizkörpern bekomme welche herkömmlich über mechanische HKT´s geregelt werden.
Abgesehen davon funktioniert die Innogy Buderus App seit dem umstieg auf die V2 ebenfalls nicht mehr. -
Wie oben beschrieben; ich höre mich mal um wegen dem Regelverhalten der ThermostateHier ein Beispiel für eine m. E. sehr nervöse Regelkurve eines Raumes, an dessen...
-
Da heute durch das updating mein System platt geht, bin ich derzeit ohne Software angewiesen, ich habe die Temperatur manuell auf 22 grad eingestellt und siehe da, der Raum überhitzt nicht mehr.Hallo Kim Diese Soll/Ist-Heizkurve kommt mir nicht ungewöhnlich vor. Zu dem Zei...
Also ein ganz klares Indiz das hier etwas nicht stimmt -
Ganz frische und aktuelle Beispiel:Hier ein Beispiel für eine m. E. sehr nervöse Regelkurve eines Raumes, an dessen...
Gäste Bad: SOLL 20°C, IST 17,8°C Ventilstellung 82%
Hauptbad: SOLL 20°C, IST 19,5°C, Ventilstellung 100%
WoZi: SOLL 22°C, IST 20,2°C, Ventilstellung 86% und 89%
Das passt doch alles hinten und vorne nicht. Die niedrigen Temperaturen kommen zu stande weil ich seit gestern morgen die Gastherme kpl. aus hatte. -
Das HKT soll ja nicht anhand einer einzelnen Ist Temp. regeln, sondern den Temperaturgradienten berücksichtigen. D. h. wie stark die Temperatur gerade steigt oder fällt.Hier ein Beispiel für eine m. E. sehr nervöse Regelkurve eines Raumes, an dessen...
Zumindest hoffe ich sehr, dass es so ist. -
Da stimme ich dir 100% zuHallo Kim Diese Soll/Ist-Heizkurve kommt mir nicht ungewöhnlich vor. Zu dem Zei...
-
Moin
Kleiner Nachtrag zu der gestrigen Diskussion:
Heute regeln meine HKTs auch deutlich über
.Seltsam, das hatte ich noch nicht gehabt.
-
Das Problem muss ja auch bekannt sein, es gibt viele die dieses Problem haben.Moin Kleiner Nachtrag zu der gestrigen Diskussion: Heute regeln meine HKTs auc...
Jetzt mitmachen!
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!