Problem gelöst. Mit den Alpha 5 Stellantrieben funktioniert das System einwandfrei! Vielen Dank an CBeck.
Beiträge von djkalle
-
-
Danke! Ich probiere es mal damit!
-
Dann gib mir doch bitte die Bezeichnung Deiner verwendeten Stellmotoren. Danke.
-
Leider genau dasselbe Verhalten. Welche Stellmotoren hast Du verbaut?
-
Habe jetzt ne FSC mit einer 6xxx Nummer gekauft und berichte, ob es damit geht.
-
Deine beiden scheinen auf jeden Fall deutlich neuer zu sein.
-
@noge: Nein, alles korrekt angeschlossen. 8 Heizkreise mit 5 Thermostaten. Im Wohnzimmer 3 HKs mit einem Thermostat, Küche zwei HKs.
Zweite FSC8 insgesamt 7 HKs an 5 Thermostaten.
Beide reagieren fehlerhaft. Solange nur ein HK pro Thermostat eingestellt wird ist alles ok. Sobald an einem Thermostat zwei HKs zugewiesen werden läuft das Teil auf Fehler. Meine Seriennummern sind 0661 und 0994 (letzte 4 Stellen). Wie lautet Deine?
8 Heizkreise an einem Thermostat war nur ein Beispiel um den Fehler einfach zu simulieren.
-
Also wie geschrieben: Ich habe mit der externen Steuerung eine Lösung für das Problem. Wenn Du das Problem simulieren möchtest, schließe einfach ein Raumthermostat an, welches alle 8 Heizkreise anfahren soll. Dann stürzt die FCS8 nach einen kurzen Blinken auf allen 8 LEDs ab und steuert keinen der Stellmotoren an.
-
Ich habe exakt dasselbe Problem. Bei mehr als einem Heizkreis scheint das System intern abzustürzen, denn es blinkt nur kurz und dann für 3 Minuten keine Reaktion mehr. Ich habe zwei FSC8 im Einsatz und bei beiden dasselbe Verhalten. Leider kann der Kundenservice hier auch nicht weiterhelfen. Ich habe die Log Files zugestellt und das Problem genau beschrieben. Antwort: Bei uns funktioniert alles. (hilft leider überhaupt nicht weiter).
Das Verbinden von mehreren Stellmotoren auf einem Port funktioniert nicht. Das Problem: Zuviel Leistungsaufnahme beim Start. Auch das Austauschen der Motoren (meine haben 1,8W) gegen ein Modell mit nur 1W Leistungsaufnahme geht nicht: 1W ist nur der Strombedarf, wenn die Teile geöffnet haben. Mehr als ein Stellmotor pro Anschluss ist nicht möglich!
Die Lösung: Mein freundlicher EP Händler hat mir eine extra Steuerung gebaut, die einen 24V Eingang hat und bei Aktivierung mehrere 24V Ausgänge auf die benötigten Stellmotoren schaltet (Stromquelle externes 24V Netzteil mit min. 1,5A bei drei Stellmotoren). Das ganze wurde mit einem Relais umgesetzt. Schade dass man gezwungen ist, sich selbst zu helfen - anders geht es mit diesem System aber meiner Meinung nach nicht.